Тема: Работа трехфазного асинхронного двигателя на повышенных оборотах

  1. #11

    По умолчанию

    Всем спасибо! Проблема решена, раскрутил до 75Гц. Сутки-полет нормальный, ток в пределах нормы, нагрев допустимый.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    а ток какой
    ?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    Всем спасибо! Проблема решена, раскрутил до 75Гц. Сутки-полет нормальный, ток в пределах нормы, нагрев допустимый.
    Вот это и странно.
    Вентиляторы не делают с запасом мощности в 3-4 раза, обычно мощность отбираемая улиткой от электродвигателя - 60-70% номинальной мощности двигателя.
    В вашем случае мощность на валу увеличилась более чем в 2 раза!!!
    Сутки-полет нормальный, ток в пределах нормы, нагрев допустимый.
    Потребляемый ток и номинальный ток двигателя?
    температура статора и температура окружающей среды?


    У меня 2 версии:
    1) Засранный дымоход.
    2) "самодельный" вентилятор - движок вместо 7квтх1500об/мин поставили 11квтх1000об/мин.

  4. #14

    По умолчанию

    С чего бы это увеличилась больше номинала? При чем тут частота?

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте, Гарри.
    Цитата Сообщение от garry Посмотреть сообщение
    Частотник 3-х фазный, движок 11кВт звезда
    Может просто на треугольник перейти? Если надпись на шильдике двигателя позволяет :-)
    Всяко лучше будет чем герцами частотника играться.

    P. S. На вентустановках частенько видел рекомендованную частоту питания двигателя 63 Гц, 46 Гц и тд.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    С чего бы это увеличилась больше номинала? При чем тут частота?
    А коллега уже писал о вентиляторной нагрузке - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post265982

    Двигатель без нагрузки никого никогда не интересует.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Ток ХХ очень важная характеристика двигателя, сравните токи ХХ в % от номинального для двигателей 1000, 1500 и 3000 об/мин и станет ясным почему!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Гарри.

    Может просто на треугольник перейти? Если надпись на шильдике двигателя позволяет :-)
    Всяко лучше будет чем герцами частотника играться.

    P. S. На вентустановках частенько видел рекомендованную частоту питания двигателя 63 Гц, 46 Гц и тд.
    На треугольник нельзя, можно спалить движок.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  9. #19
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ток ХХ очень важная характеристика двигателя, сравните токи ХХ в % от номинального для двигателей 1000, 1500 и 3000 об/мин и станет ясным почему!
    Мы о "сферическом коне в вакууме" или, все же, о дымососе?
    Когда и как движок дымососа работает в холостую, да ещё и после ЧРП?!
    Так что, мимо кассы, коллега, мимо...

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А коллега уже писал о вентиляторной нагрузке - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post265982

    Двигатель без нагрузки никого никогда не интересует.
    И что с того?
    Как частота влияет на мощность? Где в формуле мощности частота?

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:32
  3. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •