Попробую!
Программа выглядит так
Авар4.jpg
Она состоит из 5 макросов, по функционалу одинаковые, разные только силовые и временные характеристики. Короче - Сигнал на первый дискретный вход - работает первый макрос (своя программа по испытаниям генератора), на второй - второй макрос и т.д. Обведённый макрос МГСи-50 (на 50 часов)- выложенный ниже. Иногда при работе программы, а именно на режиме в 600А происходит перегрев щёток генератора (что фиксируется встроенной термопарой), в этом случае необходимо срочно снизить нагрузку до 400А, через секунду - две, температура снижается и сигнал тревоги пропадает, и испытания (работа) продолжается. Так вот нужно в программе (а по-моему мнению именно в самом макросе) необходимо предусмотреть эту аварию.
Выкладываю обведённый макрос МКС7и-50




Ответить с цитированием