Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброво дня, подскажите пожалуйста что я делаю не так
    16.jpg14.jpg12.jpg
    Сильно не ругайтесь, я в программировании новичек

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVAN1lev Посмотреть сообщение
    Доброво дня, подскажите пожалуйста что я делаю не так
    16.jpg14.jpg12.jpg
    Сильно не ругайтесь, я в программировании новичек
    Здравствуйте.
    Какой модуль подключаете?
    Какие сетевые настройки ПЛК?

    Рекомендую ознакомиться с документацией Мх210. Примеры настройки обмена
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго дня
    Подключаю модуль МУ210-403 мигает лампочка обмена по сети и красная лампочка ошибки
    При подключении модуля МК210-312 с теми же настройками все нормально работает

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVAN1lev Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Подключаю модуль МУ210-403 мигает лампочка обмена по сети и красная лампочка ошибки
    При подключении модуля МК210-312 с теми же настройками все нормально работает
    Формат UINT32 на 403. В Codesys выберите 32bit output module.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    огромное спасибо! заработало!

  6. #6

    По умолчанию

    Пожелание/идея. Очень не хватает в линейке источнике бесперебойного питания с встроенным аккумулятором (чтоб не покупать отдельно АКБ).
    Важно чтоб блок диагностировался по Ethernet, имел возможность самоотключения при низком заряде АКБ и самозапуском при наличии внешнего питания.
    С функцией стабилизации внешнего питания. Корпус формфактора как у МЭ210
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #7

    По умолчанию

    Слишком мал рынок таких ИБП.
    Много раз просил одного из ведущих российских производителей ИБП выпустить подобное, так и не получил.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 28.10.2019 в 14:30.

  8. #8
    Banned
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    В шаблонах Mx210 нет модуля МУ210-403, где можно скачать последнюю версию шаблона с поддержкой МУ210-403? Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.

    К модулю МВ210-101 подключен датчик с выходом 4...20 иА. Все прекрасно если ток находится в диапазоне 4..20 мА, но если ток выходит из диапазона, то модуль начинает выдавать заоблачные числа. Как ограничить значения, выдаваемые модулем ?

  10. #10
    Banned
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    848

    По умолчанию

    if in < 4 or in > 20 then in := 0.0 )
    а так там ошибка модуля закодирована функция есть в бибке, что бы понять что там произошло

Страница 17 из 66 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53