Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    У меня на страничке отображается: температура уличная, заданная температура подачи,обработки и ГВС. Температура подачи , обработки и ГВС не отображаются.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    У меня на страничке отображается: температура уличная, заданная температура подачи,обработки и ГВС. Температура подачи , обработки и ГВС не отображаются.
    Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.
    Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.
    Добрый вечер
    Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса
    Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса
    Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.
    Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки. Удалённо можно будет более точно настраивать. Также ПР200+ПМ210 тестирую пару\тройку недель на реальном объекте - там вообще всё отлично, сам всё что надо вводишь\выводишь, ни каких проблем.
    График созданный 18-01-2018 22_57_40 в PNG.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки.
    Прямо сейчас могу предложить вариант работать с ТРМ32 по протоколу Modbus RTU и загрузить шаблон параметров.
    Для этого:
    1. Удалите настроенный по шаблону ТРМ32 из облака
    2. В облаке добавьте новое устройство, в типе устройства укажите "Произвольное устройство Modbus"
    3. Настройте сетевые параметра (скорость, адрес, стоп-биты)
    4. Во вкладке "Параметры | Настройка параметров Modbus" выберете "Импорт | Импорт JSON"
    5. Загрузите файл JSON. Он прикреплён к сообщению
    6. Во вкладке "Параметры | Общая настройка параметров" выберете что вы хотите видеть на графике, что в таблице или событиях
    7. Готово
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 26.01.2018 в 20:24.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Прямо сейчас могу предложить вариант работать с ТРМ32 по протоколу Modbus RTU и загрузить шаблон параметров.
    Для этого:
    1. Удалите настроенный по шаблону ТРМ32 из облака
    2. В облаке добавьте новое устройство, в типе устройства укажите "Произвольное устройство Modbus"
    3. Настройте сетевые параметра (скорость, адрес, стоп-биты)
    4. Во вкладке "Параметры | Настройка параметров Modbus" выберете "Импорт | Импорт JSON"
    5. Загрузите файл JSON. Он прикреплён к сообщению
    6. Во вкладке "Параметры | Общая настройка параметров" выберете что вы хотите видеть на графике, что в таблице или событиях
    7. Готово
    Добрый день.
    Можно архив перезалить или в личку выслать, у меня при распаковке пишет -архив поврежден.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.
    Опять таже история.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Опять таже история.
    Здравствуйте.

    Проверьте пожалуйста сейчас.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    У меня на страничке отображается: температура уличная, заданная температура подачи,обработки и ГВС. Температура подачи , обработки и ГВС не отображаются.
    Добавили параметры в шаблон. Проверьте, пожалуйста.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •