Добрый день! Установили MasterScada 3.8 (OPC 32) на Windows10. Все на русском языке, но наименования палитры ФБ - не отображаются в кириллице. Провели все манипуляции с кодовой страницей и региональными настройками - не помогло.Снимок.PNG
Добрый день! Установили MasterScada 3.8 (OPC 32) на Windows10. Все на русском языке, но наименования палитры ФБ - не отображаются в кириллице. Провели все манипуляции с кодовой страницей и региональными настройками - не помогло.Снимок.PNG
Похоже какие то проблемы с кодировкой. Проблему можно попробовать решить выполнив замену шрифтов в Windows. Запускаем редактор реестра: Пуск - Выполнить и вводим regedit Находим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage строковый параметр 1252, и меняем его значение на*c_1251.nls В папке C:\WINDOWS\system32\ найдите*файлы С_1251 и С_1252. С_1251 копируем в другое место и переименовываем в С_1252 Файл*С_1252 в папке C:\WINDOWS\system32\ удаляем (потребуется изменить права доступа или применить программу Unlocker). Копируем измененную версию*файла С_1252 в папку /C:/WINDOWS/system32/. Пуск-Панель управления - Язык и*региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия) Перезагрузка. Также есть специальные*reg*файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными*файлами по ссылке: https://yadi.sk/d/kclU2PjV3JSV42
Также установите на Windows последние обновления и убедитесь что стоит языковой пакет.
Спасибо.
Это все сделали - результат тот же. Может какого-то шрифта не хватает?..
Такое бывает с криво локализованными Windows.
Попробуйте обновления на Windows скачать.
Шрифт в палите - Microsoft Sans Serif
Спасибо.
Спасибо, попробуем.
Здравствуйте, раньше использовали бесплатную версию modbus server.
Установил ключевую версию 4.1.1 - конфигурация та же, но вместо значений получаю какую-то кашу.
В архиве скриншоты, лог и конфигурационный файл.
Запускал на одном и том же компьютере, ОС windows 7 (86), данные получаю с расходомера US800.
https://yadi.sk/d/quUao6gc3QVz3n
У вас неправильное чередование байт.
Как правило чередование байт для Float и Int32 - старшим словом вперед.
Спасибо.
Здравствуйте
В нашем проекте используется 12 контроллеров Ipac88xx, при добавлении 13 выводится сообщение "Превышено максимальное количество подключенных контроллеров : 12"
Нигде в описании лицензии я не нашел информации об ограничении по контроллерам, где посмотреть информацию об этом подробнее?
Мы вам ответили по почте
Спасибо.