    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Проверил обмен через ОРС ОВЕН. Адреса 16 и18. Все тоже самое, что и на OwenCloud, по одному работают вместе нет.
    ТРМ32 имеет 4 входа. Опрос оперативных параметров по протоколу ОВЕН (в отличии от Модбас) идет не смещением номера регистра, а смещением адреса прибора. Т.е. для опроса первого прибора требуются 16,17,18,19 адреса. Для второго 18,19,20,21 адреса. При опросе 18 и 19 адреса у Вас одновременно отвечают 2 прибора. Соответственно никаких вразумных данных сервер не получил и не получит.