Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
Такое может быть если при загрузке контроллера сразу же выключить питание. Контроллер не успевает загрузится и загрузить ретейн переменные, поэтому они и сбрасываются. Что с питанием контроллера? Бесперебойник стоит?
Как то странное поведение, ну не успел, зачем затирать их?? При след. включении успеет. Вот как то не ладится с retain у овен, я мучаюсь уже 4 года с ПЛК 160, терпения не хватает, в М02 отказался от этой затеи как мог.
ИБП теперь на каждый ПЛК ставить надо? Есть инструкция? Подстанцию для М03 строить не понадобится?