    Неправильно.
    1. Вычислите данные для диапазона 0-40, приведенного из 4-20.
    4-мА ==0, 20 мА =40
    Наклон 2,5 ед на мА.
    Смещение 4*2,5 = -10.
    Т.о. хар. норм. преобразователя имеет вид:

    Y=I*2,5-10

    Считаем точки.
    5 мА=2,5 ед
    17 мА=32,5

    First point: 2,5
    Delta: +0.06
    Second point: 32,5
    Delta: -0,03

    И есть ли смысл вообще калибровать?

    А дальше делаете 2-е преобразование из 0-40 в узкий диапазон 2,5-32,5

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Неправильно.
    1. Вычислите данные для диапазона 0-40, приведенного из 4-20.
    4-мА ==0, 20 мА =40
    Наклон 2,5 ед на мА.
    Смещение 4*2,5 = -10.
    Т.о. хар. норм. преобразователя имеет вид:

    Y=I*2,5-10

    Считаем точки.
    5 мА=2,5 ед
    17 мА=32,5

    First point: 2,5
    Delta: +0.06
    Second point: 32,5
    Delta: -0,03

    И есть ли смысл вообще калибровать?

    А дальше делаете 2-е преобразование из 0-40 в узкий диапазон 2,5-32,5
    Вот так можно расчитать новые Ain low и Ain high чтобы при 5мА показывал 0 а при 17мА показывал 40:

    Ain low = (4 - 5) * (40 - 0) / (17 - 5) + 0;
    Ain high = (20 - 5) * (40 - 0) / (17 - 5) + 0;

    Вы немогли бы дать формулу по которой вы расчитываете значения если используются две точки компенсации? Тоесть меня интересует какую формулу вы используете после преобразования ацп с коэфициэнтами Ain low и Ain high.