Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Мучает следующий вопрос так как датчик давления не в исполнении искобезопасная цепь а во взрывозащищенном, и подключая его к вторичному прибору со встроенным барьером искрозащиты, можно ли по правилам использовать такую схему. Датчик давления во взрывоопасной зоне, вторичный прибор в операторной.
Добрый день!

Правильность соединения приборов и датчиков в маркировках взрывозащиты это Вам нужно обращаться к специализированным организациям занимающимися монтажными работами взрывоопасных объектов, чтоб знать правильно как и что смонтировать. А к показанию датчика это не влияет, хоть Вы с разной маркировкой взрывозащиты соберёте это всё у себя дома на столе.

По поводу 500 Ом, которые Вы указываете к датчику, это скорее всего тот пункт где указан максимально возможное сопротивление ВСЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ в зависимости от напряжения питания.

Для подключения к ТРМ138В датчиков с сигналами 4..20мА нужно на вход клеммы повесить шунтирующий резистор 100 Ом, руководство страница 12: http://www.owen.ru/uploads/re_trm138v_2037.pdf

Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах преобразователя сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное сопротивление нагрузки в зависимости от напряжения питания:

RН = (RИ + RОГР) ≤ RН MAX,
RН MAX = (UПИТ - 7) / 0,023 (для моделей 1х1, 1х7, 8х1),
RН MAX = (UПИТ - 12) / 0,023 (для модели 1х5),

где RИ – входное сопротивление измерителя(ей), Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки, Ом;
UПИТ – напряжение питания, В.


Берём для 115, UПИТ рекомендованное 24В : RН MAX = (24 - 12) / 0,023 = 522 Ом - это мы получили максимально возможно сопротивление Вашей линии с учётом всех приборов, проводов, шунтирующего резистора и т.д.

Главное чтоб вся сумма Ваших соединений не была Выше рассчитанного сопротивления.

Бывают случаи, когда люди путают и дополнительно, поверх всего навешивают эти 500 Ом не учитывая то что это общая сумма всего и естественно к 500 Ом добавляется сопротивление проводов, приборов, шунтирующего резистора и получается завышенное сопротивление линии и конечно ничего не работает.

Вам главное это повесить шунтирующий резистор 100 Ом, как в руководстве ТРМ138, осуществить соединение с датчиком по токовой петле, запитав его от БП 24В и дополнительно ничего навешивать не обязательно, главное чтоб общая сумма за 500 Ом не перевалила. Ну и проверить настройки входа прибора, чтоб он соответствовал нужный код датчика и нижний верхний предел.

А рекомендация навесить до максимально рассчитанного сопротивления даётся только потому, чтоб уменьшить нагрузку на схемотехнику приборов, но это как рекомендация, не обязательно вымерять всё до Ома.

И ещё раз повторюсь по поводу маркировок взрывозащиты это уже вопросы к специализированным организациям, которые занимаются безопасностью взрывоопасных объектов, они по маркировкам взрывозащиты уже смотрят, что к чему можно подключить и что в какой зоне будет располагаться.