На первый и второй канал подключены термопары, индикация температуры была без проблем. Потом на четвертый и последующие каналы подключили датчики давления, после чего начались проблемы с индикацией как давления так и температуры. Резистор 500 ом как рекомендуется по описанию на датчик. Не совсем понятен раздел меню PL3, судя по нему все датчики на всех восьми каналах должны быть одного типа, либо термопары либо 4-20мА и т.д. После того как отключил датчики давления стала опять нормальная индикация температуры.