Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
1. Максимальная частота по дискретному входу при скважности 0.5 составляет 100 Гц в соответствии с РЭ на ПЛК63.
2. Аналоговые входы. 0.1 сек не реально на этом железе. Под ТРМ132М-01 (то есть начиная с прошивки 1.94) сделали возможность установить один вход быстрее чем остальные. Удалось добиться 0.8 сек по этому входу при задействованных 8-ми (соответственно, остальные 7 при этом опрашиваются раз в 10 сек).
А с чем связано такое ограничение по частоте опроса аналоговых входов?

Я как-то ради любопытства на Миллениум3 на несколько аналоговых входов подавал меандры заданной частоты и напряжения. До 12Гц включительно контроллер хавал всё один в один, а дальше пропорционально увеличению частоты уменьшалось измеренное напряжение, после 25Гц вааще входы прекращали видеть меандр. Т.е. простенькая Атмега128 гарантированно справляется по всем аналоговым входам с итерацией 10 раз в секунду что имхо очень хорошо для нано-ПЛК, и достаточно для большинства КИПовских приложений.