Сергей 0308 Спасибо за ваше решение. По поводу сравнения я вообще не настраивал вход. Схему накидал после работы . Мне нужно было понять принцип. По схеме.
Там такая идея. Вход AI1 это основной вход подачи газа на этаж больницы. Потом газ через коллектор с электромагнитными клапанами уходит к потребителям. Вход AI и контролирует давление на вводе газа на этаж. Если давление упало то аварийный сигнал для людей кто за газоснабжение отвечает. Но мы предлагаем как опцию для большей надежности системы ставить рядом с этим боксом( где стоит ПР200, блок питания , клапана и прочие ) еще и простой газовый баллон( с нужным газом) и подключаем газ на вход AI2. Теперь через меню мы подключаем вход AI2 и спокойно работаем. Если баллона нет( пока ненужен) или он на заправке то специалист отключит AI 2 от логики работы аварийных сигналов. Поэтому и важно что бы это смог сделать только специалист через меню. Поэтому и комбобокс.