1) Сетевые настройки в CODESYS должны быть следующие:
comm_params.png
№ COM-порта необходимо посмотреть в диспетчере устройств Windows.
2) Подключение ПЛК к ПК Вы осуществляете кабелем КС-1?
От КС-2 он отличается наличием перемычки (подробнее http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie).
Если используете КС-1, то подавайте питание на ПЛК уже после того, как КС-1 подключен. ПЛК определяет режим работы интерфейса в момент подачи питания по этой самой перемычке.
3) Прозвоните кабель на исправность по схеме из пункта выше.
Если в пунктах выше Вы уверены, то попробуйте создать пустой проект и загрузить его.
Если загрузка пустого проекта происходит - а Вашего нет, то напишите, будем разбираться дальше.