Цитата Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Решил проблему с помощью установки дополнительного АС4 подключив к нему только МУ110-224.6У. Остальные приборы МУ110-224.16Р МВ110-224.16Д МЭ110-224.1М ТРМ138-Р подключены к другой АС4. Видимо МУ110-224.6У конфликтует с одним из приборов.
Здравствуйте. Судя по скриншоту из поста #3, у модуля МУ110-6У выбран протокол ОВЕН. Опрос остальных модулей на линии Вы ведете по какому протоколу, Modbus RTU?