Добрый день.Какая причина может быть?
Безымянный.jpg
Добрый день.Какая причина может быть?
Безымянный.jpg
По какому интерфейсу подключаете контроллер?
Пробовал подключить 5 разных ПЛК100 на 2 ух ноутах с аналогичными настройками, ничего. Возможно что нужно обновлять саму прошивку ПЛК на более новую?
Добрый день, шить пока ничего не надо.
Вам уже перечислили ряд причин:
Нет питания на плк,
Неподключенный интерфейс,
Поврежденный интерфейсный кабель,
Неправильные настройки для интерфейса,
Поврежденный сетевой адаптер,
Долгодумный соединяющийcя,
Кривой работающий проект
Каждую из этих причин нужно проверить. Иногда бывает по нескольку раз надо соединиться, раза с 3 - го получится.
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
1) Сетевые настройки в CODESYS должны быть следующие:
comm_params.png
№ COM-порта необходимо посмотреть в диспетчере устройств Windows.
2) Подключение ПЛК к ПК Вы осуществляете кабелем КС-1?
От КС-2 он отличается наличием перемычки (подробнее http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie).
Если используете КС-1, то подавайте питание на ПЛК уже после того, как КС-1 подключен. ПЛК определяет режим работы интерфейса в момент подачи питания по этой самой перемычке.
3) Прозвоните кабель на исправность по схеме из пункта выше.
Если в пунктах выше Вы уверены, то попробуйте создать пустой проект и загрузить его.
Если загрузка пустого проекта происходит - а Вашего нет, то напишите, будем разбираться дальше.
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
YuriBel
можно и Ethernet
Kaktus
Контроллеры новые или с неизвестной историей?
чтобы связь проверить есть plc_io2
Если нет соединения еще раз внимательно проверьте указания Осинского Алексея и Валенка.
Раз на пяти контроллерах ничего, значит дело не в них.
Последний раз редактировалось lazhator; 28.11.2017 в 08:37.
Так с этим никто и не спорит, речь шла о подключении через последовательный порт, а их в ПЛК 2 штуки.
Если уж "плясать от печки", то имеет смысл посмотреть лог загрузки контроллера через hyperterminal или любую подобную терминальную программу. Если лог удается увидеть, то это как минимум, означает, что ПЛК живой, порт Debug у него живой, кабель живой, и порт компьютера (или адаптер) живой. Тогда можно заниматься настройками Codesys. Если нет, то надо "есть удава по частям".
По RS232 всегда проблемы, а если еще и с ноута через переходник.............