Подскажите пожалуйста, где можно почитать про настройку пм 210 в codesys 2.3 на контроллерах 1хх?
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про настройку пм 210 в codesys 2.3 на контроллерах 1хх?
Можно следовать общей инструкции.
Различия:
- В ПЛК добавляете элемент Modbus Slave
- Карту регистров из ПЛК можно экспортировать в облако. Почитать как делать экспорт
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 15.01.2018 в 21:50.
Пожалуйста
Чтобы появился подэлемент Cloud нужно обновить Target-файл.
Для контроллеров ПЛК110 М02 поддержка облака начинается с версии 3.12. Контроллеры ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 поддерживают облако начинается с версии 2.12.
Скачать target:
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 24.11.2017 в 14:24.
В продолжение темы о сбоях в работе ПМ210 сообщаю статистику, собранную за 2 месяца эксплуатации.
В период с 19 октября по 7 декабря было 3 серьёзных сбоя: 27 октября, 23 ноября и 6 декабря (как описано на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=18): «Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится.»
В логе активных событий за эти 49 дней примерно 90 записей вида «Прибор не на связи» длительностью от 1 до 3 минут (при сбоях – до нескольких часов). На графиках тоже видны разрывы в момент нахождения приборов не на связи, даже если время сбоя – несколько секунд.
Поэтому 7 декабря была произведена замена SIM-карты (Билайн на Tele2). За период с 7 по 20 декабря было всего 3 кратковременных сбоя «Прибор не на связи» длительностью около 1 минуты (13 декабря - 2 сбоя и 18 декабря – 1 сбой). Это означает, что сбои могут быть обусловлены нестабильностью работы базовых станций сотовых операторов в стандарте 2G.
Суммарный трафик для 5 приборов (два ТРМ200, два ТРМ202 и один ТРМ210) при периоде опроса оперативных параметров 300с – примерно 600 МБ в месяц.
И ещё пара вопросов.
Там же на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=17 есть такая фраза: «Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
сервером и производится передача данных». Как всё-таки узнать точное время перезагрузки? В логе этого я не нашёл.
Второй вопрос – как получить/записать значение уставки для ТРМ210? Выскакивает «Ошибка 49». Шаблона для ТРМ210 не было, поэтому он был настроен, как ТРМ201. В параметрах «Уставка ЛУ1» есть, код SP[0]