  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, где можно почитать про настройку пм 210 в codesys 2.3 на контроллерах 1хх?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jonnoton Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать про настройку пм 210 в codesys 2.3 на контроллерах 1хх?
    Можно следовать общей инструкции.
    Различия:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 15.01.2018 в 21:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Можно следовать общей инструкции.
    Различия:
    Спасибо, вас не затруднит подсказать почему при попытке развернуть элемент modbus[fix] отсутствует подэлемент cloud?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jonnoton Посмотреть сообщение
    Спасибо, вас не затруднит подсказать почему при попытке развернуть элемент modbus[fix] отсутствует подэлемент cloud?
    Пожалуйста
    Чтобы появился подэлемент Cloud нужно обновить Target-файл.
    Для контроллеров ПЛК110 М02 поддержка облака начинается с версии 3.12. Контроллеры ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 поддерживают облако начинается с версии 2.12.

    Скачать target:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 24.11.2017 в 14:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Пожалуйста
    Чтобы появился подэлемент Cloud нужно обновить Target-файл.
    Для контроллеров ПЛК110 М02 поддержка облака начинается с версии 3.12. Контроллеры ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 поддерживают облако начинается с версии 2.12.

    Скачать target:
    у меня плк 150, архив почему то версии 2.11.
    Кстати, если к шлюзу подключен 1 плк, то адрес в настройках modbus slave менять не стоит?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 24.11.2017 в 14:34. Причина: Поправил ссылку на Target

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jonnoton Посмотреть сообщение
    Кстати, если к шлюзу подключен 1 плк, то адрес в настройках modbus slave менять не стоит?
    Ссылку на Target поправил. Проверяйте.
    Адрес можно оставить 1.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    В продолжение темы о сбоях в работе ПМ210 сообщаю статистику, собранную за 2 месяца эксплуатации.
    В период с 19 октября по 7 декабря было 3 серьёзных сбоя: 27 октября, 23 ноября и 6 декабря (как описано на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=18): «Мигают одновременно 4 индикатора GSM и один GPRS. Светится Power. Ошибка (красный) не светится.»
    В логе активных событий за эти 49 дней примерно 90 записей вида «Прибор не на связи» длительностью от 1 до 3 минут (при сбоях – до нескольких часов). На графиках тоже видны разрывы в момент нахождения приборов не на связи, даже если время сбоя – несколько секунд.
    Поэтому 7 декабря была произведена замена SIM-карты (Билайн на Tele2). За период с 7 по 20 декабря было всего 3 кратковременных сбоя «Прибор не на связи» длительностью около 1 минуты (13 декабря - 2 сбоя и 18 декабря – 1 сбой). Это означает, что сбои могут быть обусловлены нестабильностью работы базовых станций сотовых операторов в стандарте 2G.
    Суммарный трафик для 5 приборов (два ТРМ200, два ТРМ202 и один ТРМ210) при периоде опроса оперативных параметров 300с – примерно 600 МБ в месяц.
    И ещё пара вопросов.
    Там же на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=17 есть такая фраза: «Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
    времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
    сервером и производится передача данных». Как всё-таки узнать точное время перезагрузки? В логе этого я не нашёл.
    Второй вопрос – как получить/записать значение уставки для ТРМ210? Выскакивает «Ошибка 49». Шаблона для ТРМ210 не было, поэтому он был настроен, как ТРМ201. В параметрах «Уставка ЛУ1» есть, код SP[0]

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •