Последний раз редактировалось Rannir; 21.11.2017 в 17:40.
Это правильно.
Момент остановки счёта, и что перед этим переключалось. Поможет выявить зависимости.А какую функцию будет выполнять макрос? Что ловить?
Как проложены сигнальные провода до счётчика? Если совместно с проводами на катушки, то есть шанс убить аналоговый вход.Может сначала перекинуть на аналоговый вход с режимом 0-4кОм? Есть шанс что это исключит влияние клапанов по сети?
Зашунтировать TVS диодом или диодом обязательно. Желательно прямо в разъёме катушки.Катушка клапана S51H на 24В
Да, провода лежат рядом в соседних гофрах (гофра ПВХ, может провод в котором проложено питание катушки заменить на металлическую гофру?). Посмотрите пожалуйста, я правильно выбрал диод для шунтирования катушки 1.5KE24? DOC000274570.pdf
Не нужно. Вот если проложено в одной гофре...
1.5KE30CAПосмотрите пожалуйста, я правильно выбрал диод для шунтирования катушки 1.5KE24? DOC000274570.pdf