    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.
    Если они стоят, как Вы пишите, то и попутать нельзя, иначе не будет работать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.
    В паспорте не указана полярность подключения.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    В паспорте не указана полярность подключения.
    Я подключал такие счётчики к ВТЭ-1, тоже одни считали правильно, другие нет, когда разобрался, то оказалось, что на неправильно считающих вычислителях тёмный и светлый провод были поменяны местами. Монтажники не парились делать все подключения одинаковыми.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я подключал такие счётчики к ВТЭ-1, тоже одни считали правильно, другие нет, когда разобрался, то оказалось, что на неправильно считающих вычислителях тёмный и светлый провод были поменяны местами. Монтажники не парились делать все подключения одинаковыми.
    Спасибо за информацию. Вы помните по подключению как должно быть правильно? Какой провод в расходомере нужно подключить к клемме "+ 24В"? Спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Вы помните по подключению как должно быть правильно? Какой провод в расходомере нужно подключить к клемме "+ 24В"? Спасибо.
    Сейчас уже не помню, года три или четыре уже прошло.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если контакты геркона зашунтированы диодом, как писал Василий Кашуба, то при неправильном подключении возникло бы КЗ.
    Я уже об этом писал, но по-моему не КЗ, а сигнал будет постоянно присутствовать на входе ПР!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.