Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. А с чего Вы решили, что геркон залипает? Может просто большая частота следования импульсов и ПР не успевает обрабатывать. Много раз уже писали про такие расходомеры и ПР.
Частота на входе максимум 200 Гц при простенькой программке и отсутствия фильтров и задержек. При усложнении программы частота ещё меньше в связи с возрастающим временем цикла.
Ток входа слишком мал для заваривания геркона.
Скорость работы аналогового входа не отличается от дискретного, мудрить не стоит.
Прикиньте лучше частоту импульсов и предоставьте программу.
С уважением.
1 импульс в 3 секунды примерно происходит. Для меня тоже непонятно рабочий ток геркона 50мА....