Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 5276

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
    Добрый день, а как тогда проявляется "залипание" если его нет, может фильтр на входе настроить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, а как тогда проявляется "залипание" если его нет, может фильтр на входе настроить?
    Идет поток воды, работает расходомер (считает импульсы 1имп/1литр) обратили внимание, что начали отличаться показания на самом расходомере и в ПР200. Наблюдение показало что в какой то момент расходомер зависает в "включенном" состоянии и на вход ПР200 приходит постоянная 1.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
    А в чем проявляется залипание ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А в чем проявляется залипание ?
    В наличии постоянной 1, если пойти на "жесткий меры" и "встряхнуть" расходомер, 1 пропадает и счет идет дальше до следующего залипания

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    В наличии постоянной 1, если пойти на "жесткий меры" и "встряхнуть" расходомер, 1 пропадает и счет идет дальше до следующего залипания
    А рядом с расходомером на объекте постоянных магнитных полей случайно нет ? Ссылку на описание расходомера дай.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 12:09.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А рядом с расходомером на объекте постоянных магнитных полей случайно нет ? Ссылку на описание расходомера дай.
    http://teplovodomer.ru/admin/plugins...N15-20_TVM.pdf, я уже и сам экспериментривал с магнитом, геркон срабатывает только если магнит в непосредственной близости. Самое ближайшее эл. маг. поле катушка клапана до нее 30см. Расходомеры меняли, все равно зависают...
    Последний раз редактировалось Rannir; 21.11.2017 в 12:13.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    http://teplovodomer.ru/admin/plugins...N15-20_TVM.pdf, я уже и сам экспериментривал с магнитом, геркон срабатывает только если магнит в непосредственной близости. Самое ближайшее эл. маг. поле катушка клапана до нее 30см. Расходомеры меняли, все равно зависают...
    Вот из-за этого электромагнита, возможно, и залипает твой геркон. Попробуй на время обесточить электромагнит и посмотри результат. Еще принеси на объект магнитный компас и посмотри как ведет себя стрелка в месте расположения расходомера.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 12:27.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вот из-за этого электромагнита, возможно, и залипает твой геркон. Попробуй на время обесточить электромагнит и посмотри результат. Еще принеси на объект магнитный компас и посмотри как ведет себя стрелка в месте расположения расходомера.
    Ок, попробую. вроде и расстояние есть между ними. А то, что питаются клапаны и расходомеры от одного источника, не может работа катушки влиять на саму сеть питания? и по поводу компаса поподробнее...

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •