Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
А версия внутреннего ПО какая? Может не успеть перезаписать энергонезависимые переменные при перезагрузке от низкого напряжения, в 2.05 это учли, в "домашних" условиях сбоев нет, и пока 100% подтвержденных от клиентов тоже.
Про версию внутреннего ПО сейчас уже не могу сказать. А проблема такая: сначала попробовали питать ПРку от генератора (от него даже ПЧВ и автоматы горения в горелках не хотели работать), после этого пару недель всё работало вроде нормально. После пришёл скачок напряжения после которого повредилось пользовательское ПО и теперь время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно.
Это всё говорит о том, что надо менять ПРку?