Самая, так сказать мякотка.
Как с совместимостью файлов DP2 от старых панелей? Всё нормально, или можно место в апартаментах для отдыха заказывать?![]()
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
По поводу задержек - провели эксперименты.
Мастер - ПЛК110 [М02] (через конфигурацию) считывает 8 регистров с ИП320 [М01] и 8 регистров из слэйва на ПК (ПК подключен к той же шине).
Сетевые настройки: 115200-8-N-1
Polling time = 20 мс
Для стабильного опроса framing time должен быть не ниже 35 мс.
Среднее время между запросом к панели и получением ответа от нее составляет 12 мс.
Если панель на шине одна - то ошибки обмена не детектируются и при framing time = 0.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пытаюсь залить проект в ИП320. Система Win10x64, переходник USB-serial CH340 версия драйвера 3.4.2014.8, далее простой нуль-модемный кабель. Версии конфигураторов проверенных V8.0n и V9.4.3.
При подключении кабеля к ПК на ПК загорается надпись "Downloading". При нажатии на кнопку загрузки в конфигураторе 8.0n быстро проскакивает строка подготовки и потом висит окно загрузка без движения. При этом на панели пропадает надпись "Downloading" и появляется стандартный экран приветствия. Секунд через 40 сообщение о таймауте. После подтверждения сообщения опять на экране появляется надпись "Downloading". При использовании конфигуратора V9.4.3 все тоже самое, только окно зависает на этапе подготовки данных. Также пробовал переходник PC tool link от Grundfos.
Вы переходник из комплекта поставки используете? Обычный нуль-модемный не подойдет - еще надо 7-7 (см. распиновку кабеля на сайте или в РЭ).
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А что насчет переходника?
Панель какого года выпуска?
Какой номер используемого COM-порта ПК?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
С переходником не загружается, панель вообще никак на него не реагирует.
Год выпуска не вижу где посмотреть. Зав.№15509170632183980. В ромбике есть римская 3, я так понимаю третий квартал, приобреталась панель в начале лета.
Com 2, сейчас попробую поменять.