Цитата Сообщение от Радик79 Посмотреть сообщение
Добрый день, кто нибудь занимался связью по modbus протоколу через LabVIEW? проблема такая: Прибор ТРМ 202 не отвечает на запросы, вроде настроил трмку по инструкции, пробовал сканировать сеть для нахождения причины, и думаю что посылка не правильная, может дадите совет?
Пытаюсь сделать то же. Пока вижу проблему в том, что в ТРМ202 2стоп бита (и в техподдержке говорят , что изменить никак нельзя), а в библиотеке модбаса для лабвью в настрройках стоит 1. Менять его судя по всему не получается (в лабвью), точнее получается, но толку ноль. Если вы решили проблему - напишите как. Буду признателен. До этого у меня получилось связаться по модбасу с мва8, мв110-8ас и мв100-8а