Добрый день. Что у Вас частотник?
Переделайте его на управление с одной клеммы. То есть замкнут вход - работает, разомкнут - не работает.
Тогда Ваша задача решается очень просто.
С уважением.
Добрый день. Что у Вас частотник?
Переделайте его на управление с одной клеммы. То есть замкнут вход - работает, разомкнут - не работает.
Тогда Ваша задача решается очень просто.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо, что откликнулись. Производитель частотника Danfoss рекомендует реализовывать техпроцесс на внешнем программируемом реле, т.к. сбой по питанию может привести к непрогнозируемым последствиям. Поэтому я сделал дополнительную гальваническую развязку через релюшки, а частотник запускает движок через импульсный сигнал, поэтому кнопки остаются в свободном состоянии без нагрузки.
Посмотрел различные примеры программ и стало всё понятно. А производитель данного реле мог бы в руководство пользователя внести некоторое количество примеров для понимания... не облез бы и не обнищал на увеличении страниц....(
Последний раз редактировалось Дмитрий Ишаев; 14.11.2017 в 17:00.