Добрый день!
Судя по схеме, данной в РЭ на ПЛК 160. Минусовая клемма первого аналогового входа(27) не связана с остальными минусовыми клеммами. На деле же она звонится со всеми остальными минусовыми. Что это такое - брак, ошибка в РЭ? PLC160.png
Все аналоговые входы ПЛК160 имеют общий минус. А вот у аналоговых выходов обшей точки нет. Это можно понять по выдержкам из РЭ. Ну и тестер в помощь для проверки этого.
Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2017 в 13:09.