    Тогда, исходя из описания вашего платинового термосопротивления, должен быть код "02", откуда Вы 07 взяли, мне в отличии от Вас непонятно, да и заранее проверьте термосопротивление:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2ТРМ1_2.PNG 
Просмотров:	221 
Размер:	155.9 Кб 
ID:	33979

    Минус в том, что РЭ на старинные приборы может отличаться от текущих версий, если хотя бы в плане типа датчика не отличается, уже замечательно!
    Короче, когда измерите сопротивление датчика при 0°С, будет гораздо всё понятней!
    Если сопротивление около 50 Ом, код датчика "07", если около 100 Ом - "02"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2017 в 21:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 09:13
  2. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:36
  3. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:42
  4. Прошу помочь!
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •