Сервер запускаю, появляется табличка запуск opc ua.
Порт и ip адрес не менял.
ОС Windows 7(x86)
Сервер запускаю, появляется табличка запуск opc ua.
Порт и ip адрес не менял.
ОС Windows 7(x86)
Какая версия MasterSCADA?
Попробуйте проверить на текущей Beta (лежит на том же FTP где и Demo).
Спасибо.
Версия 3.8.0.60555 3.8, скада и сервер лецинзионный версии с ключами
Попробуйте на Beta. Если пойдет - соберем вам Beta на ключ.
Спасибо.
День добрый. Использую HDA-сервер. Прочитанные данные остаются в переменных сервера в дереве системы. Подскажите, пожалуйста, может я чего-то недопонимаю, но как эти архивные данные записать в значения дерева объектов и можно ли при этом заменить метки времени - сместить допустим на 2 часа?
Последний раз редактировалось nenaika; 02.11.2017 в 15:04.
Записать в них вы ничего не можете - эти значения только на чтение
Штатно нельзя.
Вариант 1. С помощью модуля скрипт произвести обработку архива, и на выходе архива сместить время на два часа назад
Вариант 2 при формировании отчета учитывать эти два - сделать рассчитываемую колонку в которой вычитать два часа из колонки времени. Начало и Конец тоже соответственно сдвинуть на два часа.
Второй вариант проще.
Ну и самый лучший вариант - разобраться почему время из ОРС идет со смещением. Это явно неправильно.
Спасибо.
Спасибо. А есть пример скрипта работы с архивами?
Спасибо. Буду разбираться.
Хочу сделать динамизированый столбик. В элементе прямоугольник, привязал к входу высота значение, однако, высота меняется сверху вниз, а снизу вверх как необходимо. Что мне сделать чтобы столбик рос вверх?Спасибо