Показано с 1 по 10 из 153

Тема: Типизация в проекте

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Хорошо попробую, но сейчас вспомнил о самом критичном баге на данный момент, который надо устранять в первую очередь - сообщения в журнале не архивируются, хотя данные имеются (видно по трендам).
    Огромная просьба - просмотрите его в первую очередь, из-за этого мы не пройдем испытания. Ставить дополнительную СУБД не вариант - у нас и так уже 2 крутятся.
    Исправлено - пробуйте.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Исправлено - пробуйте.
    Попробовал, теперь журнал совсем неисправен - открывается журнал определенного агрегата, а через секунду туда попадают сообщения со всего объекта.
    Если все равно правите журнал, то могли бы зацепить и эти сообщения "Максимальный аварийный" по всем измерениям при запуске?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 31.10.2017 в 07:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Попробовал, теперь журнал совсем неисправен - открывается журнал определенного агрегата, а через секунду туда попадают сообщения со всего объекта.
    Если все равно правите журнал, то могли бы зацепить и эти сообщения "Максимальный аварийный" по всем измерениям при запуске?
    На текущей Beta версии все нормально (см. приложение). Но мы проверяем на вашей старой версии проекта TIP_NA_v5.23.
    Попробуйте проверить на сегодняшней Beta. Убедитесь что фильтр журнала у вас настроен правильно (текущий объект с подъобъектами).
    Если опять же будет ошибка - приложите текущую версию проекта.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 31.10.2017 в 09:34.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Попробовал, теперь журнал совсем неисправен - открывается журнал определенного агрегата, а через секунду туда попадают сообщения со всего объекта.
    Если все равно правите журнал, то могли бы зацепить и эти сообщения "Максимальный аварийный" по всем измерениям при запуске?
    Проявилась. Посмотрим.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •