Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
А как ПЛК может остаться по ошибке оператора в режиме СТОП? Контроллер стартует сразу при подаче питания.
Могу только предположить что вы предложили операторам "когда-нужно" выключать плк нажатием кнопки ПУСК-СТОП. Вот только зачем???
Есть такое дело, что контроллер не всегда стартует сразу в режим Run, если перед отключением питание он НЕ был в режиме "Run" (например, после заливки программы).
А вот зачем нужно жать кнопку на ПЛК - это действительно вопрос. ИМХО, нужно программно организовывать режим ожидания