Версия 1.31.0 сброшенная мне Малышевым Олегом работает конечно лучше всех предыдущих, но !! перечислю, что не нравится.
1. ПИД регулятор не учитывает медленно текущие процессы, например регулирование температуры в воздуха в теплице, т. е. не учитывается инерционность объекта регулирования.
2. Связь с контроллером ПЛК-100 по Tcp/Ip не стабильна. Выражается это в следующем. У меня сетка из 30 компов. В сетке работает "1С" и работает стабильно. В этой же сетке стоят 2 ПЛК-100 со своими IP адресами. При логине с любого компа с любым ПЛК связь держится максимум 15 минут, минимум вылетаю сразу.
3. Пришлось контроллеры ставить на UPC, потому что при пропадании питания они или не загружаются или программа слетает вовсе. Дальше этот вопрос не изучал, а просто повесил их на UPC.
4. Самое главное опять не хватает адресов, когда можно будет приехать к Вам в офис и сделать неограниченную лицензию.

А так все нормально .
Поздравляю весь коллектив ОВЕНа с прошедшими праздниками, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, ваш Михаил.