К OPC вообще очень много вопросов. Был тут на одном объекте, много ПЛК опрашиваются по ModBus TCP.
Полный вагон странностей:
1. Чем больше приборов, тем чаще опрашивается каждый из них. Хотя время опроса каждого одно и не менялось.
2. При подключении SCADA один из приборов устойчиво то терял то восстанавливал связь. OPC его просто 30 сек не опрашивал а потом просыпался, опрашивал и снова забывал. Клиент OPC вместо скады - опрос стабильный.
3. Скорость работы OPC со Скадой на мощном ПК вызывала слезы. В 10-ки раз более слабый ПЛК справился бы с этой работой быстрее.
Так что не все йогурты одинаково полезны.