Сообщение от Вольд Схема входных цепей ПР200 в РЭ не приведена, по этой причине ответить на этот вопрос могут только разработчики. А в чем собственно проблема ? Схема приведена в РП на прибор (прикрепляю ниже). Обычно наши проектировщики подают -24В в поле. А тут придется по-другому. Ну и если с 24В, наверное, не так принципиально, то подавать в поле фазу для ПР200 на 220В мне кажется опасней, чем нейтраль.
Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 21.10.2017 в 12:17.
Сообщение от Спорягин Кирилл Схема приведена в РП на прибор (прикрепляю ниже). В РЭ приведена схема внешних цепей, а нужна схема внутренних входных цепей ПР200 (кусочек принципиальной схемы). В РЭ на ПР110 такая схема есть (см. вложение). Если в ПР200 сделано также, то подавать на общую клемму +24В нельзя.
Последний раз редактировалось Вольд; 21.10.2017 в 12:55.