Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.
255 - нет ответа от устройства.

ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r