Показано с 1 по 10 из 466

Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Одним регистром все входы сразу, и выходы туда же. Правда умеет ли облако дергать биты это уже другой вопрос.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Одним регистром все входы сразу, и выходы туда же. Правда умеет ли облако дергать биты это уже другой вопрос.
    Да, безусловно так логичней чем передавать много регистров туда сюда, но видимо пока облако не поддерживает данную возможность...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    но видимо пока облако не поддерживает данную возможность...
    Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
    2017-10-19_15-45-01.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
    2017-10-19_15-45-01.jpg
    Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
    Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.
    Последний раз редактировалось Rannir; 19.10.2017 в 16:54.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
    Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.
    255 - нет ответа от устройства.

    ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    255 - нет ответа от устройства.

    ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r
    Вопрос закрыт, спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Вопрос закрыт, спасибо
    Скажите, пожалуйста, в чем была проблема?

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •