Мне кажется, в вашей ситуации оптимальным вариантом будет использовать несколько линий RS-485.
Вариантов три:
1. Коммуникационный контроллер, который будет собирать линии RS и передавать в SCADA по Ethernet
2. Конвертер RS-485 в Ethernet с несколькими портами RS
3. Поставить на каждые 32 прибора преобразователь RS to USB. В таком случае понадобятся свободные порты USB на АРМ