Показано с 1 по 10 из 466

Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    но видимо пока облако не поддерживает данную возможность...
    Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
    2017-10-19_15-45-01.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
    2017-10-19_15-45-01.jpg
    Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
    Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.
    Последний раз редактировалось Rannir; 19.10.2017 в 16:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
    Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.
    255 - нет ответа от устройства.

    ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    255 - нет ответа от устройства.

    ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r
    Вопрос закрыт, спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Вопрос закрыт, спасибо
    Скажите, пожалуйста, в чем была проблема?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, в чем была проблема?
    Поторопился и, забыл перевести бит 3 аналогового входа в шестнадцатиричную систему. А так все ок 3 день работает, все нравится.
    Последний раз редактировалось Rannir; 20.10.2017 в 15:18.

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •