Сергей0308 Большое Спасибо. Ловушка отработала свою задачу на 100%. Если опустить слова не нормативной лексики то главный инженер молчал когда описывал качество работы своих подчинённых. Перезвонил моему шефу и сказал что человек кто устраивал "покатушки" меня на объект оплатит все мои выезды и своего кармана. Так что неплохо бы это дело в макрос и в онлайн базу.
Подскажите, можно как-то осуществить обмен данными между ПР200 и Raspberry PI? ПР-200 управляет котлами а Raspberry домом. Хотелось бы понять как их можно соединить на аппаратном уровне между собой и как передавать данные. Вообще такое возможно?
В ПР200 есть интерфейс RS485.Если поставите или уже есть в резберри такой же интерфейс ,то их можно соединить по оному протоколу модбас рту.
электронщик до мозга костей и не только
Я правильно понимаю, после прочтения сообщения, что мне необходимо какое-то устройство которое сконвертирует RS485 ПР200 в ethernet?
И правильно я понимаю что для обмена используется FB в овен?
Можно просто вместо платы RS485 поставить плату езернет для пр200 http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
в ОЛ все настройки прибора делаются для RS485
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите, есть какой-то доступный для понимания материал как работать с RS485 по протоколу modbus? Мне дали комнатный термостат с modbus и что-то мозгов не хватает понять как его состыковать с ПР200.
http://www.owen.ru/uploads/sp310_pr200modbus.zip внутри есть описание и пример, попробуйте адаптировать, так же в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978много примеров.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С перемычками не знал. Нажать правую кнопку мыши в интерфейсе не додумался.
Спасибо![]()
Подскажите, как правильно настроить считывание переменной по RS485? У меня термостат с таким описанием - Baud rate 9600. 8 data hits, no parity data check. 2 stop bits
Please keep Register command 03, write single register command 06.
2. Температура помещения, установка температуры в помещении,
Адрес регистра 01:
Текущая температура в комнате (high byte), диапазон данных: 0-199, относительная температура: 0-996, при этом байт «Запись» не действует;
Установка температуры в комнате (low byte), диапазон данных 20-199, относительная температура: 0-99,5.
Я хоть в правильном направлении?
owen-rs485.jpg
вот эту часть вообще не понял
1. Key-lock. Питание, Адрес регистра 00:
Key-lock (High byte).
0: разблокировка,
1: блокировка;
Выключение питания: (low byte).
0: выключить питание.
1: включить питание.