СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
СПК207[М02] - Полет нормальный
СПК207[М02] - Есть проблемы
СПК107/110/105 - Полет нормальный
СПК107/110/105 - Есть проблемы
СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Могли бы людей проинформировать о том, что новое ПО на сайте выложено.
Не могу закачать прошивку по адресу http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...pk_107_110.zip
Овен FTP не работает, для скачивания прошивки приходится тянуть весь диск.
Свежекупленный СПК107 пришел с прошивкой 3.948, на диске в комплекте прошивка 5.231.
Дата производства 11.09.2017
Здравствуйте! В предыдущем проекте я использовал библиотеку MODBUS версии 3.3. Сегодня обновил прошивку, обновил Target файл, удалили старые библиотеки из пакета (LibInstall_v3.5.4.3.package) и установил новые из пакета (LibInstall_v3.5.4.8.package). При создании нового проекта с использованием библиотеки MODBUS v3.5.4.2 у меня пишет ошибку - отсутствует библиотека Standard v3.5.2.0 (в системе есть библиотека 3.5.5.0). Не подскажете, где взять библиотеку Standard 3.5.2.0?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени суток. Подскажите пжлста как лог загрузки глянуть ?
Подключился к панельке Putty по . п. 14.8 CoDeSy..._FAQ_v.1.2.pdf
Что дальше ?
Панелька на объекте спустя месяц работы перестала запускать проект. Очень хочу выяснить.
через нуль-модемный кабель по RS-232 при загрузке получил лог
OK
U-Boot 2010.03 (сен 07 2017 - 15:34:43) (OWEN-20170907-5482)
CPU: S3C2416@400MHz Fclk = 800MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz
Board: SPK105 DDR2
DRAM: 64 MB
NAND: 128 MiB
NAND read: device 0 offset 0xe0000, size 0x20000
131072 bytes read: OK
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 0x120000, size 0x1c0000
1835008 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 30000000 ...
Image Name: Linux-3.0.18-rt34
Created: 2017-09-07 12:36:28 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1787752 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 30008000
Entry Point: 30008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Благодаря оперативной тех поддержке ( модератора ) удалось выяснить, что ошибка в моем проекте.
У меня в проекте есть формула масштабирования датчика температуры. Наладчики ввели не корректные данные и у меня произошло деление на 0.
Так как параметры были в retain области, деление было постоянным, при запуске проекта ( при включении СПК). Поэтому проект не стартовал. И писалось «Отсутствует загрузочное приложение».