Тогда сечения нужно подобрать с помощью шайб так, чтобы расход был точно 1 к 2.
при сигнале менее 1/3 "играет" малый клапан, при сигнале от1/3 до 2/3 "играет" большой клапан (малый закрыт), при сигнале от 2/3 до 1 "играет" малый клапан (большой открыт).
Вот только смысла в этом не вижу.
Быстрый разогрев через большой клапан(двухпозиционное управление) с последующей ПИД регулировкой малым - вам это уже предлагали.





Ответить с цитированием