    Обычно для этих целей к ПЧВ подключают тормозные резисторы напрямую, если это позволяет ПЧВ, или через тормозной блок (чоппер), если в ПЧВ не предусмотрена возможность подключения тормозных резисторов напрямую. Время торможения ставится минимальным. Однако, на стандартных ПЧВ это не есть панацея, т.к. многое зависит от инерционности механики, которую крутит этот движок. В зависимости от нагрузки тормозной путь может гулять очень прилично.
    Кроме того, использовать электромагнитный тормоз для остановки вращающегося двигателя крайне не рекомендуется, т. к. очень быстро износятся тормозные диски.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Обычно для этих целей к ПЧВ подключают тормозные резисторы напрямую, если это позволяет ПЧВ, или через тормозной блок (чоппер), если в ПЧВ не предусмотрена возможность подключения тормозных резисторов напрямую. Время торможения ставится минимальным. Однако, на стандартных ПЧВ это не есть панацея, т.к. многое зависит от инерционности механики, которую крутит этот движок. В зависимости от нагрузки тормозной путь может гулять очень прилично.
    Кроме того, использовать электромагнитный тормоз для остановки вращающегося двигателя крайне не рекомендуется, т. к. очень быстро износятся тормозные диски.
    Каким должно быть управляющее слово для максимально быстрого торможения ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	329 
Размер:	46.2 Кб 
ID:	33426   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	162 
Размер:	20.5 Кб 
ID:	33427  

Похожие темы

  1. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  2. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 09:21
  3. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •