Я не про этот резистор. Вам нужно обратить внимание на Стр. 35. РЭ ТРМ138В :Этот резистор лучше подключать непосредственно на клеммах прибора (см. схему подключения- стр 53 РЭ ТРМ138), без него Вы перегружаете входные цепи ТРМ, отсюда и проблемы по всем каналам. Можете забыть про этот раздел, если используете разнотипные датчики: это что-то типа "заводские установки", потом все равно PL-1, PL-2 менять приходится.Подключение активных преобразователей с выходным сигналом в видепостоянного напряжения от 0 до 50 мВ или от 0 до 1 В может осуществляться непосредственнок входным контактам прибора, а датчиков с выходом – в виде тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мАили от 4 до 20 мА – только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 100 Ом(допуск не более 0,1 %).