Давайте разбираться:
А должен быть ноль. Проверьте параметры раздела PL-1 меню программирования.
А вот это наводит на мысль о неподключенном резисторе 100 Ом.
Эмм, датчик типа ДИ вообще-то не может вакуум мерить: в лучшем случае выдаст сигнал менее 4мА, что ТРМ должен бы отобразить как "выход за нижнюю границу измерения" (LLLL на индикаторе), либо- "обрыв цепи датчика" (прочерки).
Описанные Вами симптомы говорят о том что (если настройки канала верны) ТРМ получает на вход завышенный сигнал.
Если датчик исправен, то:
В первую очередь проверьте- правильно ли подключен шунтирующий резистор (100 Ом, лучше прямо на клеммах прибора),
затем- еще раз проверьте конфигурацию.