Не регистры очищать нужно, а циклический буфер устанавливать в начальное состояние
Например если график в проекте всего один, и данные будут в области PSW с авторазмещением
Захват-2.png
То циклический буфер расположен в PSW4096 и PSW4098 начальные значения - 4100
Захват-1.png
А если данные в PFW, то соответственно заменить
PSW4096 и PSW4098 на PFW4096 и PFW4098





Ответить с цитированием