Уже сам не знаю как бы делал. Я сейчас иду в правильном направлении. Переменные пока не назначаю. Снимок экрана (43).png
Как-то примерно так:
Авария_1.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308 спасибо. Я вас наверное замучил. Вы уж извините.
Так Вы хотели отдельной аварией КЗ, обрыв датчика(выход из диапазона входного тока 4-20 мА), тогда ставите второй экземпляр, только уставки другие, потом, с каждого входа получается по две аварии, дискретные сигналы упаковываете в один инт(до 16 дискретных сигналов) и передаёте на верхний уровень! Как упаковывать много раз обсуждали, вот последний раз в соседней теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978&page=8
Останется 8 бит на вызовы(или пожелания), в принципе, если принять "0" как отсутствие вызовов, может быть до 255 градаций, короче вплоть до президента!
Как-то примерно так с настраиваемыми порогами аварий:
Авария_2.PNG
Авария_3.PNG
Экономить не стал, на санитара и врача по биту потратил!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.08.2017 в 21:23.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей 0308. спасибо. Спасибо всем кто помог и научил. Но как говорят у нас есть новое задание. Тамбур шлюз между 2 типами помещений. Чистое и Грязное. С каждой стороны по двери с элекро замком. Идем из "грязной " комнаты в "чистую". Нажимаем кнопку открываем дверь проходим в тамбур дверь закрываем. Нажимаем кнопку открываем дверь выходим . Точно также если я иду из "чистой" комнаты в "грязную". Но пока я захожу ( с любой стороны) противоположную дверь открыть нельзя.
По моему кто то делал похожие ещё на ПР110. Вчера пролазил весь форум но не нашел.
Имею ТРМ 10 С и термопару ТП-0395-06 ХА(К). Подскажите пожалуйста по таблице В.1 допустимые значения для b1-0. Каким кабелем подключить датчик L- 10 м.
Последний раз редактировалось Владимир 1059; 24.08.2017 в 15:08.
Добрый день. Написали маленько не в том разделе форума, здесь для программируемых реле тема. Для новичка простительно, в следующий раз осмотрительнее пишите, а то Ваш вопрос просто останется незамеченным.
По сути.
У Вас термопара тип хромель-алюмель. В настройках ставите 05 – ТХА (K), соединение выполняете термокомпенсационным проводом для хромель-алюмель.
Что то типа http://knowkip.ucoz.ru/_fr/5/ProvTermokomp_k.pdf
Полярность не попутайте.
С уважением.