Добрый день. Встроенный шунт только у ПР200. У ПР114 ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится ВНЕШНИЙ шунт. Если у Вас его нет, то вход воспринимает сигнал как максимальный, вот и показывает максимальную температуру и соответственно срабатывает.
Шунт ставится от 50 до 400Ом. Раньше эти сопротивления шли в комплекте с ПР114 в коробочке, сейчас не знаю. Шунт подсоединяется согласно рисунка 6.13 на стр.45 руководства по эксплуатации.
Затем в программе ОЛ настраиваете свойства аналогового входа. Указываете тип входа - аналог/цифра, тип сигнала - напряжение/ток, и там же номинал внешнего резистора(шунта), который Вы установили.
Всё это расписано на стр. 26 и далее руководства по эксплуатации.
Посмотреть внутренние аналоговые сигналы в ПР114 можно или подключившись через интерфейс с преобразователем ПР-МИ485, тогда его нужно приобрести. Или вывести на аналоговый выход ПР114 а к нему прицепить индикатор ИТП 11. У меня так в проекте выведены уставки и текущие значения.
Проект сейчас посмотрю.
С уважением.