ну то что не предусмотрен, понятно, чудес не ждали
а вот с этого момента можно поподробнее, чего-то не догоняю как выкрутиться. Там используется 16 битов, у меня в наличии только 2.
вы не будете больше развивать свой Конфигуратор?Собственно, все упомянутые настройки доступны у сенсорных панельных контроллеров СПК. Там можно динамизировать через переменные практически все, что душе угодно:
http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/opisanie
серия 100 крайне неудобна из-за отсутствия Ethernet
серия 200 - CoDeSys 3.5 ? а нельзя прикрутить СП3хх туда? решения 2 в 1 крайне неудобны из-за того, что операторский интерфейс может находится в одном месте, а шкаф контроллера - в другом, и одна панель работать на несколько независимых локальных САУ.
Панель это лицо компании. Если контроллер стоит в шкафу и кроме АСУшников никто в него не лезет, то лицо Заказчика смотрит в вашу панель. И от качества интерфейса оператора складывается впечатление о всей продукции.Панель, все же, достаточно простое устройство, и конфигуратор с сотнями настраиваемых параметров порадуем, скажем так, только незначительное количество особых пользователей.
да много не надо, не надо сотни параметров. Сделайте ГОСТовскую библиотеку основных элементов, или дайте энтузиастам возможность сделать самим. Вот готов написать типа ТЗ разработчикам по 3-5 элементам, которые жизненно необходимы, если сделаете - вы реально будете №1 .
ок, спасибо, очень ждёмТакой возможности действительно нет. Спасибо за обратную связь, передам разработчикам.
про 2ух битный индикатор я так понял вы предлагаете либо СПК и в3.5, либо через динамическое изображение как-то заколхозить смену изображения?





Ответить с цитированием