Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Эта информация есть в открытом доступе на сайте. Кроме того, она есть на 9 странице руководства по эксплуатации, которое идёт в комплекте с каждым контроллером. Не так уж и сильно прятали
    Debug-232 на ПЛК 100 для мастера и слейва по протоколу modbus rtu не работает?
    Почему же в конфигураторе для порта есть возможность выставить RTU?
    И конечно назревает вопрос почему? Почему ascii есть, а rtu нельзя?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Debug-232 на ПЛК 100 для мастера и слейва по протоколу modbus rtu не работает?
    Почему же в конфигураторе для порта есть возможность выставить RTU?
    И конечно назревает вопрос почему? Почему ascii есть, а rtu нельзя?
    Да, порт RS-232 Debug не работает с Modbus RTU в режиме master/slave. Только с Modbus ASCII.
    Ответа на остальные вопросы у меня нет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Да, порт RS-232 Debug не работает с Modbus RTU в режиме master/slave. Только с Modbus ASCII.
    Ответа на остальные вопросы у меня нет.
    Ок, но у меня с ИП320 всё работает. Почему?
    Тоесть, я говорю что modbus rtu на порту rs232 debug ПЛК 100 работает.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Ок, но у меня с ИП320 всё работает. Почему?
    Тоесть, я говорю что modbus rtu на порту rs232 debug ПЛК 100 работает.
    Работает только в режиме слейва!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Ок, но у меня с ИП320 всё работает. Почему?
    Тоесть, я говорю что modbus rtu на порту rs232 debug ПЛК 100 работает.
    Мы не можем гарантировать его работу в режиме RTU по схемотехническим особенностям порта в процессоре. Это порт для прошивки, вообще то. Так что если у Вас работает - это не значит, что завтра тоже будет, грань очень тонкая. Переходите на ASCII.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. ПЛК323 Не стартует обмен по порту Ethernet
    от PavelEKB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 13:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 18:49
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •