Меркурий 236 питает интерфейс по 3-й фазе. обломс, да ?
Замкните все три фазы по входу, пока у вас счетчик на столе, когда настроетесь то уже поставите как положено.
Меркурий 236 питает интерфейс по 3-й фазе. обломс, да ?
Замкните все три фазы по входу, пока у вас счетчик на столе, когда настроетесь то уже поставите как положено.
Я подключил все три фазы, не помогло
У Вас указан в настройке COMпорт 1 , такого у ПЛК нет. Есть такие по номерам : 2- rs-232, 3- модем. 4 и 5 соответственно RS-485
Измените настройки в соответствии с физическим подключением.