Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Деление в codesys V3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    а если вот так
    K:=%IW121(word)/10;
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    WORD_TO_REAL ?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    а если вот так
    K:=%IW121(word)/10;
    Так делать не стоит в принципе. Привяжите в конфигурации Modbus переменную и работайте с ней, а не с ее адресом.

    Код:
    K:=WORD_TO_REAL(MyModbusVar)/10;

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 17:47
  3. Деление
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 10:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •