Уважаемые форумчане. Удалил ряд сообщений, чтобы не вводили себя и других в заблуждение.

Теперь по порядку разберем вопросы:

1. "Что делать если RS-485 работает не так, как ожидали?"
Если СПК207[М02], то обновить все ПО, как это описано в шапке темы. С актуальным ПО проблем быть не должно.
Если СПК207[М04], то обновить все ПО, как это описано в шапке темы. Можно снизить скорость опроса. Если не помогает, то обращаемся в Техническую поддержку или сервисный центр (лучше Московский).
Если СПК207[М05], проблем быть не должно.
2. Сервисный центр не дает ответов на форуме. Звоните по телефону.
3. "Новое ПО до сих пор не расположено на сайте и лежит только на форуме." Новое ПО мы хотели разместить на сайте одновременно по всем линейкам СПК и дать новость. В связи с тем, что в ПО довносили ряд исправлений, то массовый релиз решено было отложить. В ближайшие дни все разместим на сайте и внесем новое ПО в производство.